触摸屏数值输入时控制位元件

以三菱触摸屏为例,触摸屏在数值输入时控制位元件,有两种情况。一种为:触摸屏在使用数值输入按下键盘中的ENTER后同时控制其它位元件这两个动作,可以用一个“数值输入”元件就可实现,控制位元件时只要在“数值输入”的“选...

触摸屏坐标的确定方法

触摸检测装置是由厚度为0.8 mm的软性PCB(Printed Circuit Board)构成,在PCB内部镶嵌着两层横(Y轴)竖(X轴)垂直交叉的导线,每一组交叉的导线之间都是绝缘的;导线的一端接地,另一端通过FPC与触摸屏控制器中模拟电子开关CD4051的输...

触摸屏使用常见问题及解决方法

一、黑屏:接通电源后,如果发现黑屏,请立即断开电源。首先检查供电电源输出是否正常,正常供电电压为直流+12v±2、电源极性是否正确,逆变器输入、输出连线是否接触良好。逆变器输出约有400V的高压,请不要用手直接碰触,以免造...

影响人机界面与PLC通信速度的因素

经常会有客户抱怨西门子的面板与 plc 通信速度慢,其实很多情况下都是因为设置不当而导致的。如下列出了一些设置,都会影响到面板与 PLC 的通信速度。1、变量的刷新周期 普通的通信方式,面板能支持的最小刷新周期是10...

三菱新触摸屏GT1000语言切换功能

三菱新型GT1000触摸屏有语言切换功能,通过语言切换画面只需轻轻一按就可实现语言切换。可灵活对应现场操作者的不同语言。要运用此功能应按以下步骤进行设置1. 在编程软件的公共设置下系统环境中选择语言切换项,...

通过触控屏面板谈无线通讯的噪声干扰与验证要点

随着过去十数年无线通讯技术的快速发展与规格的不断进化,各种不同的无线技术不论是GSM、gps、WLAN(如Wi-Fi)、Bluetooth等都开始逐渐出现、并普及于日常生活中。无线通讯技术本身即已博大精深,而在导入至各式电子装置与应...

人机界面(触摸屏)故障判断和处理方法表

故障现象指示灯状态判断原因分析解决办法触摸无反应开机后指示灯短暂长亮(约2秒钟)后便一直熄灭, 手指触摸时指示灯长亮,手指离开后指示灯熄灭 触摸屏系统硬件工作正常1.触摸屏驱动程序是否为最新版本?2.计算机串口是...

三菱触摸屏使用CF卡的方法

三菱触摸屏下载或上传画面有两种方法:一个是使用串口电缆,一个是使用CF卡。如果对于画面比较少的情况,使用串口电缆可以说比较方便,但对于画面比较多的情况下,再使用串口电缆就比较麻烦了,一个是时间需要长,另外一个是有可能...

红外线接近感应人机界面设计要素

传统的人机界面设计依靠机械式按键为用户提供系统输入,然而,随着智能手机、便携式游戏机、个人导航以及其他设备的日益普及,这些设备更加关注有潜力的、更具吸引力的用户界面方式:具备接近感应能力的触摸屏。触摸屏是一类...

触摸屏直接读PLC程序

plc界面都是三菱时,你可以通过人机界面直接读出PLC里面的程序。以前我通过F940的试过,也没有什么设置,在PLC软件里面直接读的。=700) window.open('data/attachment/portal/201308/10/115633cvfkgrxhgz33mh3i.jpg');"...

触摸屏常见故障处理方法

1. 上电无反应  主板逆变器部分损坏  2. 上电烧保险  逆变器烧坏  三极管D667击穿  3. 上电蓝屏,通电十分钟后屏幕变为蓝屏  主板CPU坏  主板LCD负压太低,LCD负压为0,主板故障  5. 屏幕偏黑  对比度问...

触摸屏上的数据传递给上位机读写

如果触摸屏有以太网口可以新建modbus slave / tcpip协议如果触摸屏没有以太网口可以走串口,新建Modbus slave协议将plc协议的数据用脚本赋值的方式赋值给新建立的以上驱动里面的变量即可. 如果是走以太网就选择modbu...

触摸屏常见故障维修指南

1. 表面声波触摸屏  (1) 故障一:触摸偏差    现象1:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。    原因1:安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。    解决1:重新校正位置。    现象2:部分区域触...

触摸屏画面设计

触摸屏是一种新型可编程控制终端,是新一代高科技人机界面产品,适用于现场控制,可靠性高,编程简单,使用维护方便。在工艺参数较多又需要人机交互时使用触摸屏,可使整个生产的自动化控制的功能得到大大的加强。  触摸屏画面...

触摸屏只能鼠标操作,没有触摸操作,怎么办?

1、求备份触摸屏的有效便捷法,以实现一台新触摸屏短时间内替代现场触摸屏。2、我备份触摸屏的方法如下:先把一台正常使用的触摸屏整个硬盘做个镜像,然后把镜像还原到一台新触摸屏里,结果只能鼠标进行操作,失去触摸操作,怎么...

人机界面在工业设计中的应用

一、界面设计与工业设计之渊源界面设计和工业设计在基本思想与内容上有很多一致性。首先,在基本思想方面,工业设计的观点是要把包括对美的追求在内的精神、文化因素融入到物质产品中去,即创造的产品应同时满足人们的物质...

西门子触摸屏的程序如何能在线和离线比较

西门子触摸屏的程序如何能在线和离线比较。目的是想知道在线的和离线的程序是否是一样的。触摸屏型号为6AV6 643 0CD01-1AX1答:操作屏的组态程序是无法进行在线和离线比较的,传到操作屏中的组态程序如果你在传送选项中...

smart700触摸屏怎样才能实现多状态显示

我用的是smart700触摸屏,想做一个多状态显示,将设备的工作状态以文字显示,例如设备有5个工作过程,射胶、锁模、开模、溶胶、顶针五个动作,在屏上面要看到这5个动作的文字显示,请教各位师傅,怎样才能实现这个功能(用威伦屏就很...

电感式触摸屏控制系统硬软件设计

触摸屏控制电路整体结构如图1所示。当用触摸笔触摸LCD显示屏时,触摸检测装置对应的X、Y轴上会分别感应到一个信号,这个信号经过模拟电子开关,然后经两级放大、滤波,将得到的信号分两路处理,一路是电压整流,另一路是频率检测...

人机界面的设计过程注意事项

人机界面机电产品在实际应用中比较广泛,但是有一些特别的注意事项值得我们注意。人机界面的设计过程注意事项:1 创建系统功能的外部模型设计模型主要是考虑软件的数据结构、总体结构和过程性描述,界面设计一般只作为附属...

西门子MP277触摸屏校准方法

1,进入触摸屏系统后点击进入“control panel” 设置界面。2,进入设置界面后,双击名称为“OP”的图标。3,在弹出的小窗口里点击“touch“选项。(由于没有校准,可能会误点其他选项)。4,在“touch"选项下方点击“recalibrate”...

PIC单片机与触摸屏串行通信的MODBUS协议实现

工控中经常需要观察系统的运行状态或者修改运行参数。触摸屏能够直观、生动地显示运行参数和运行状态,而且通过触摸屏画面可以直接修改系统运行参数,人机交互性好。单片机广泛应用于工控领域中,与触摸屏配合,可组成良好的...

TP触摸屏和FX系列PLC连接实现警报消息的显示

西门子TP系列触摸屏使用WINCE操作系统,具有256色彩色显示,其功能强大,显示效果较好,性价比较高,兼容市面上的大多数plc,使用其与国内广泛使用的三菱FX系列PLC连接,各取所长,可谓相得益彰,但在实际应用中发现,组态警报消息复杂...

MP377触摸屏程序读取方法

1、需要安装WinCCflexible 2008软件。2、.MP377需要带存储卡(CF或SD卡))。3、程序下载的时候勾选了回传,并且激活了改选项。4、具备以上条件才能进行程序上传。 如果不具备回传条件无法回传触摸屏程序,你就只能用备份功能...

从触摸屏回传文件到电脑不成功

用网线从触摸屏回传文件到电脑,总是出现“找不到pdz文件”,什么原因造成的?答:触摸屏回传程序有两个必要的条件——1,下载触摸屏程序时,触摸屏上必须插有存储卡;2,下载程序时勾选了“启用回传”。 回传的前提是你的触摸屏...

三菱触摸屏输入字母方式

三菱触摸屏在使用数值输入时会有自动的键盘弹出,但词键盘只能用于输入数字,如果要输入字母必须要进行一系列的设置.首先用户要自已定义一个可以输入字母的键盘,这可通过触摸屏的窗口画面设置,在此画面中用户可以通过...

触摸屏和PLC上电连接后程序画面不显示,如何处理?

① 触摸屏方面的原因:a.触摸屏如果提示报错信息,根据错误信息查阅手册排除故障;b.NS系列,屏幕右下角显示“connecting”,画面不显示,进入系统菜单察看NS 的COM口设置和plc的协议、波特率等一致,并且将不使用的串口设置成NONE;c.N...

怎么设置HMI MP377触摸屏的屏保

hmi MP377 怎么设置能让其在长时间无人使用的情况下屏幕的灯光变暗,当有人触按屏幕上的按键后,屏幕的灯光就正常发光呢?答:西门子MP377触摸屏支持屏保功能,屏保设置只有两个选型。可以通过西门子操作面板在上电后会出现...

西门子触摸屏与西门子PLC的联合仿真

1. 先打开STEP7中的plcSIM。如果是PLCSIM V5.4以后的版本,需要选择项目中的PLC节点(MPI网络),则S7ONLINE(STEP7)会自动指向PLCSIM(MPI)。如果是PLCSIM V5.4以前的版本,需要将S7ONLINE(STEP7)指向PC Adapter或CP5611(MPI)。...

三菱触摸屏密码设置方式

因三菱触摸屏的密码有两个密码功能,经常遇到客户问触摸屏的密码设置方式及区别,这几天又遇到这样的问题,回答后就写了这个说明告诉大家。三菱触摸屏编程软件中有密码设置功能,在软件中选择公共设置选项中的系统环境,出现系...

文本显示器、人机界面、触摸屏的区分和具体作用

Q:不知道文本显示器..人机界面..触摸屏.这三个的具体作用和区分..文本显示器具体是做什么用的?A:文本显示器(Text Display)、操作面板(Operator Panel)、触摸屏(Touch Panel)都属于人机界面(hmi)。文本显示器较为简单,价...

威纶触摸屏MT500如何解决下载乱码

如何快速定位到采用不同字体的对象?很多威纶触摸屏的用户发现,在电脑模拟时,是无法看到字体显示错误的,因为电脑本身有大量的字库文件可以加载。但是在将程序下载到触摸屏里面有时就加载不上,造成下载后字体显示错误。为此...

如何清空mp377触摸屏内部已有的程序?

初接触西门子触摸屏,小弟有以下问题请教:mp377如何设置才能在上电后不自动运行画面程序?如果已经运行了怎样才能退出,(比如要查看控制面板)?还有如何清除内部已经有的程序呢?答:OS更新一下就把触摸屏里面的程序清除了。OS更新...

变频器本身电路不良造成的模块损坏

1、 由驱动电路不良对模块会造成一级危害  由驱动电路的供电方式可知,一般由正、负两个电源供电。+15V电压提供IGBT管子的激励电压,使其开通。-5V提供IGBT管子的截止电压,使其可靠和快速的截止。当+15V电压不足或丢失...

注册电气工程师(发输变电)基础考试通过经验分享

我本科毕业于天津大学电气工程专业,毕业后在一家设计院工作。工作的第二年参加考试,一次通过。因为单位里有考注册的传统,到我们这一届时自然也不例外。推荐准备考基础的朋友去买天大出版社的《注册电气工程师执业资格考...

注册电气工程师——获得(90+80)170高分大师悉心总结

合格线134,满分240专业基础:电路与电磁场、模电、数电、电气工程基础;公共基础:数学、物理学、化学、理论力学、材料力学、流体力学、电工电子技术、信号与信息技术、计算机技术、工程经济、法律法规1、平时多看规范每天...

威纶触摸屏MT8000字体显示的问题

威纶触摸屏字体显示的问题:之前用威纶触摸屏MT500的屏,字体显示不是很好。后来用了信捷触摸屏。字体显示的效果很好,请问威纶触摸屏的高质量字体怎么实现?威纶触摸屏MT500是点阵字体,威纶触摸屏MT6000或者威纶触摸屏产品可...

触摸屏常见故障解析

相信很多人在使用触摸屏时,都遇到触摸屏因出现故障而不能使用的情况。这主要是由于触摸屏是一种比较精密的设备,加之触摸屏多是面向大众开放使用的性质,其使用频率高、使用人员素质良莠不齐,从而造成其故障频繁出现,下面就...

触摸屏的日常维护

由于技术上的局限性和环境适应能力较差,尤其是表面声波屏,屏幕上会由于水滴、灰尘等污染而无法正常使用,所以触摸屏幕也同普通机器一样需要定期保养维护。并且由于触摸屏是多种电器设备高度集成的触控一体机,所以在使用和...

电容屏和电阻屏哪个好

电容触屏俗称“硬屏”,如iPhone和G1等机器采用这种屏质的,电阻触屏俗称“软屏”,多用于Windows Mobile系统的手机。电容式触摸屏利用人体的电流感应进行工作,其触摸屏由一块四层复合玻璃屏构成。当手指触摸在触摸屏上时,由...

解决西门子触摸屏的时间问题

西门子的一些触摸屏如:TP/OP177 KTP178 TP/OP277等采用的是软时钟面板,掉电后系统时间会回到出厂设置状态,有些高端硬时钟面板的触摸屏当电池电量耗尽时也会出现同样的问题。这样一来给工程上很多需要记录时间的项目带来...

三菱触摸屏密码设定方法

因三菱触摸屏的密码有两个密码功能,经常遇到客户问触摸屏的密码设置方式及区别,这几天又遇到这样的问题,回答后就写了这个说明告诉大家。三菱触摸屏编程软件中有密码设置功能,在软件中选择公共设置选项中的系统环境,出现系...

触摸屏主要类型的区别和功能

触摸屏的主要类型 按照触摸屏的工作原理和传输信息的介质,我们把触摸屏分为四种,它们分别为电阻式、电容感应式、红外线式以及表面声波式。每一类触摸屏都有其各自的优缺点,要了解那种触摸屏适用于那种场合,关键就...

西门子触摸屏OS更新方法

西门子MP277触摸屏OS更新完以后你里面的程序就没有了,所有在你OS更新(恢复出厂设置之前)要确保你有源程序备份。OS更新方法如下:1. hmi 设备上电,做好硬件通讯连接,并在控制面板里设定好下载的路径。 2. 在组态计算机的Win...

西门子触摸屏Admin的初始密码是多少

我的屏是Smart line700,自己设的用户名由于输错密码3次,被注销了,现在想用Admin来进行登录,在组态时,Admin的密码我没有进行过修改,我想知道,这个用户名的默认密码是多少答:如果没有修改过,初始密码为:100...

如何将西门子触摸屏程序拷贝出来?

首先我们要知道触摸屏的硬件功能,你所用的触摸屏是支持存储卡还是不支持存储卡:(1)如果不支持存储卡,比如KTP178不支持上载,它没有CF/MMC/SD存储卡的插槽,如果不支持存储卡只能使用"PROSAVE"对触摸屏进行备份和还原,“备份...

触摸屏与plc通讯参数设置及通讯不上解决方法

市场上任何触摸屏与plc通常通讯不上不外乎要确认四个问题:1.plc参数和工程里的是否一致2.通讯线是否按照接线图的引脚接线3.工程里设置的com口在屏上接的时候是否正确4.参数和线确认OK,的情况下,看看是不是plc程序或是pl...

三菱触摸屏常见问题汇总

提问:三菱GT1030触摸屏如何使用USB进行数据传输?回答:使用USB转232电缆 + QC30R2 连接,注意要在软件中选择合适的COM口 提问:触摸屏突然断电了,之后会怎么动作?回答:瞬时掉电<5ms时,继续动作。长时间停电、电压低的时候,触摸屏...

PLC的电源容量如何选取

plc本身用电很有限,关键是它的输入/输出。一个PLC机架(或控制箱)要考虑的电源负载有:1、PLC以及PLC各扩展的总用电量。2、PLC输入设备的用电量(一般PLC输入中用的光电开关等都从PLC箱内取得电源)。3、PLC输出设备的用电量(继...

断程序结尾要手动加RETI么?还是系统默认会自动跳出

中断程序结尾要手动加RETI么 看了些资料说 编译后系统默认会在程序后加上RETI 是不是隐藏的我编译以后也没看见, 还有我使用XMT传送指令 传送的第一个字节是VB100=16#3 是不是传送完VB100后面的3个字节后 就可以用...

西门子S7-200plc模拟量信号无法读取

西门子S7 200plc的模拟量信号无法读取。现场表有数值,且接线端子上也有4-20mA的电流,在监视状态下模拟量喜好均为零答:1、现场表有数值,且接线端子上也有4-20mA的电流,在监视状态下模拟量均为零?可能的原因:、模板的DIP拨码...

西门子PLC中断程序中是否不能使用定时器指令?

西门子S7-200plc的中断程序里面是可以使用计时器的。可以使用的计时器仅仅针对1毫秒的这4个而言。其余的都不可以使用。用法是这样的:在中断程序中LD SM0.0(或者是其他条件)= T32 K100(RET)这样就可以启动起这个计时器开...

上位机与PLC通讯

上位机使用CP1613与plc400的CP443-1通讯,在上位机的PC Station中看到设置了CP1613、opc Server、Application,上位机的监控软件使用HONEYWELL PKS R100,不明白为什么OPC Server和Application均使用,只使用OPC Server和App...

PLC高速计数器预置值可以为零吗?

预置值可以设为零,这个要根据你使用高速计数器的目的而定。每台高速计数器都有一个32位当前值和一个32位预设值,当前值和预设值均为带符号的整数值。所有计数器模式均支持当前值等于预设值中断,使用外部复原输入的计数...

变频电机的转速、电流、功率等参数的转换问题

变频电机的转速、电流、功率等读出的数据如何通过模拟量模块进行转换(具体的计算公式),供触摸屏上显示?答:变频电机的转速、电流、功率等模拟量通过模拟量模块转换成整数后,不用你计算,可调用STEP 7-Micro/WIN 里的模拟...

PLC晶体管输出和继电器输出的区别

继电器型输出负载能力大(通常带负载电流可达2A/点),触点有寿命限制,且随带负载电流的增加而减少,一般在百万次级别,响应时间为10ms ,交直流负载通用。晶体管型输出负载能力小,只限于直流负载(通常只能带 DC 5—30V的负载,最大输...

RTU协议给的CRC校验算法

老帖中发现的一个CRC校验,帖子说是正确的,可我感觉在第一个FOR循环,AC1在怎么加一,永远都是将&VB0的数据送给它啊,是我理解错误,还是程序有错误?怎么修改才好呢? Network 1 // 网络标题 // 网络注释 LD SM0.1 MOVB 16#...

采集变频器频率问题

在看工程师编写的程序时,发现对变频器频率采集,模拟量处理时,进行A/D转换,AD转换上限(实数)为16000.0,AD转换下限(实数)为3200.0,模拟量上量程(实数)为1,模拟量下量程(实数)为0,疑问就在这,模拟量的模拟量程不是对应所采集的物理量吗?如...

西门子PLC如何在程序块下创建或添加自己的库

用户可以把自己编制程序集成到编程软件Micro/WIN中。这样可以在编程时调用实现相同功能的库指令,而不必同时打开几个项目文件拷贝。指令库也可以方便地在多个编程计算机之间传递。新建库操作步骤:第一步:在Micro/WIN的Fi...

触摸屏的密码失效

为什么我在触摸屏中输入正确的用户名和密码,还是提示我没有操作权限?前几个月一直好用,用户名和密码肯定正确。答:在默认情况下,触摸屏有三次密码输入错误的验证.如果连续输错三次密码,该用户就会被禁用. 如果要取消该功...

触摸屏与PLC通讯不了了

怎么触摸屏不能监控plc的数据?点击按钮,PLC那边没有任何反应。答:如果是新使用的屏检查:1、屏和plc的通讯波特率是否相同。2、plc是否在run状态。3、通讯电缆的焊接是否正确。如果是老屏以前好的突然通讯不上:1、确定plc运...

触摸屏的实时趋势视图没有按照设定的时间范围显示

在触摸屏的趋势视图中,为什么设置十个小时的时间间隔,只能显示一个多小时的数据?答:趋势视图的显示范围按照: 采用点数*采用频率=时间轴长度 来计算.如果这几个参数摄制的不匹配,就会出现上述问题.跟采样点数和采样周期...

如何查看触摸屏的的版本

通过触摸屏的控制面板,能判断所下的程序是WinCC flexible 2008 SP1下载的,还是用SP2下载的吗?答;屏上电后会有四个或三个按钮的界面(Transfer、Start、Control Panel、TaskBar),窗口上面有个Loader XX.XX.XX.XX_XX.XX,把这个...

提高自己的PLC编程能力

编程能力要靠多练习才行,如同高考多做题一样。项目实战或自己找些例子实际编写调试进行练习。比如我在初学plc时做过的例子就有:跑马灯(最简单,但是实现方法有很多种,多动脑子看你能实现几种)、红绿灯控制(红黄绿灯的循环定...

在HMI报警文本中显示变量

我想实现一个这样的功能:在hmi的报警文本中嵌入一个变量,比如:“变频器故障!故障代码是:’30001‘!”。例子中的30001不是固定的,而是一个变量,会根据变频器实际故障代码而变化,如30002等。请问这个功能能不能实现?怎么实现?答:当...

西门子PLC模拟量输出模块SF红灯始终亮

1---SF指示灯用于这8个AO通道中,任意一个AO通道的报警指示。报警指示范围包括任意一个AO通道输出超限(超上/下限),或任意一个AO通道外部接线端口开路(即断线)。2---所以SF报警灯始终亮,说明要么有AO通道输出超限,要么有AO通道...

功率因数补偿装置的检查与维护

一.功率因数(Power Factor)是什么?我们常见的解释方法有如下几种:1)功率因数是电压与电流之间的相位差(φ)的余弦叫做,用符号COSφCOSφ表示,2)功率因数是有功功率p=√3UICOSφ和视在功率s=√3UI的比值,即cosΦ=P/S3)功率因数...

维修工作中变频器运转异常时应该注意的问题

从CPU的六个PWM输出端子,到中间缓冲电路,称为逆变脉冲前级电路,驱动电路称为逆变脉冲后级电路,总称逆变脉冲回路。 故障状态: 1、起动操作正常,操作显示面板有正常的输出频率指示,但无三相输出电压; 2、起动操作正常,操作显示...

变频器调整必须知道的几个参数

变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据实际进行设...

变频器基本电路工作原理

要想做好变频器维修,当然了解变频器基础知识是相当重要的,也是迫不及待的。下面我们就来分享一下变频器维修基础知识。大家看完后,如果 有不正确地方,望您指正,如果觉得还行支持一下,给我一些鼓动!变频器维修入门--电路分析图 ...

断路器安全负载电流计算公式

断路器作为最基本的电气保护开关元件,其用途非常广泛,社会保有量巨大,在现代生产和生活中已经成为最重要、最常用、最基本的保护电器,因此,保证断路器能可靠保护线路和负载的安全就显得尤为重要。 长期以来一直没有一个确...

家庭判断电路跳闸的办法

新家装修完毕,当您入住了,各种电器也会随之而至,每家装修的时候都会对原电路进行或多或少的改造,当电器都到位以后,也许你会发现,当使用电器的时候也许会跳闸,因此引起了很大的烦恼。我家就是这种情况。 现在介绍一下怎么...

伺服驱动器重要参数的设置方法和技巧

随着市场的发展和国内功率电子技术、微电子技术、计算机技术及控制原理等技术的进步,国内数控系统、交流伺服驱动器及伺服电动机这两年有了较大的发展,在某些应用领域打破了国外的垄断局面。笔者因多年从事数控技术工作...

PLC机型的选择

1.plc的类型 PLC按结构分为整体型和模块型两类,按应用环境分为现场安装和控制室安装两类;按CPU字长分为1位、4位、8位、16位、32位、64位等。从应用角度出发,通常可按控制功能或输入输出点数选型。 整体型PLC的I/O...

软启动控制柜的调整与试车

软启动控制柜安装完成后要进行认真检查。按设计图纸核对接线是否正确,连接是否可靠。晶闸管等电子器件不允许做绝缘电阻测试,只能用数字万用表高阻档检查软启动器中晶闸管绝缘情况。新软启动器(冷态时)每组晶闸管输入输出...

低压软启动器选用时应注意问题

1.低压软启动柜电气接线与元件排列 一般低压软启动柜电气接线如图2所示。柜内电气元件按图示顺序排列,作到主接线简短不交叉,便于铜排连接。软启动器安装接触器右侧不受其他元件发热影响。软启动器与控制柜边壁及其他元...

西门子PLC网络读写指令向导使用指南

PPI协议是专门为S7-200开发的通信协议。S7-200 CPU的通信口(Port 0、Port 1)均支持PPI通信协议。S7-200 CPU的PPI网络通信是建立在RS-485网络的硬件基础上,因此其连接属性和需要的网络硬件设备与其他RS-485网络一致。 1 ...

电梯砖混井道圈梁位置排列

一,从底坑往上最多(而不是最少)距地面多高加第一个圈梁,以及从井道顶部往下多远也要加圈梁,依据有三:, (1)导轨支架不能赶在两根导轨的连接处。导轨的长度有5米一根和4米一根的,国内电梯厂家大部分采用5米长导轨,最低一步支架往...

电梯控制电路故障维修方法

当电梯控制电路发生故障时,首先要问、看、听、闻,做到心中有数。所谓问,就是询问操作者或报告故障的人员故障发生时的现象,查询在故障发生前是否做过任何调整或更换元件的工作;所谓看,就是观察每一个零件是否正常工作,看控制...

三相异步电动机的接线判别

检修或重绕三相异步电动机三相绕组的六条引出线,头、尾必须分清,否则在接线盒内无法正确接线。按规定六条引出线的头、尾分别用U1、V1、W1、U2、V2、W2标注标号(旧标号为D1,D4,D2,D5,D3,D6)。其中U1、U2表示第一相绕组的头、...

数控价值极高的好东东

Fanuc,三菱,西门子802d的数控系统,最宝贵的经验拿出来要和大家讨论,希望大家共同成长。首先声明,此内容主要供机床电器设计或维修的高手运用阅读,否则不容易理解。总的叙述:1 首先,针对plc,机床上,plc程序里面需要有一些数据区...

个人学习PLC的一点经验

个人认为,无论学什么?欲速则不达,要想“三级跳”!就的懒驴上磨,在实战中提高!编程经验弄通有关plc程序设计理论是重要的。没有这方面的理论准备或指导,仅靠在实践中摸索,简单的问题还好办。复杂的就不好办了。不仅无从下手,而...

如何评价一个好的PLC程序

让我们来了解一下一个好的plc程序来自哪几个方面:一、简短性使PLC程序尽可能简短,也是应追求的目标。简短的程序可以节省用户存储区;多数情况下也可节省执行时间,提高对输入的响应速度,还可提高程序的可读性。程序是否简短...

PLC子程序和中断程序的区别

子程序是完成一定功能的指令,它必须被主程序(或子程序)调用是才执行,它不可打断其他指令的执行顺序,多个子程序并存时,按被调用的先后顺序执行。 中断程序则是中断源出发中断,向CPU发出中断请求,被允许后,CPU中止正在执行...

母线槽截面的选择

1引言 母线槽的电流容量大,可达到5000A以上,工作温度高,可达130oC以上,且分接方便。因此,大电流配电干线采用母线槽是一个必然的趋势,低压母线槽一般分为密集型母线槽和树脂浇注母线槽。 2 母线槽的额定电流 国内、外母线槽...

减少变频器软故障的方法

减少变频器软故障的方法有:1、检测变频器过压、欠压;2、检测过流是变频报警最为频繁的现象。通常,过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。欠压也是我们在使用中经常碰到...

PLC梯形图设计思维的培养方法

制装置。目前市场上对熟练掌握该工业控制技术的人才需求量很大,为了适应市场,plc就成为职业学校电工类专业学生必须掌握的一门专业技术课,而要掌握这门技术课其学习难点在于梯形图设计,因为PLC程序设计语言很多,最常用的却...

变频器的安全事项及检修

交-直-交变频基本原理:首先将三相交流电滤波后通过桥式整流电路转换成直流电,滤波后将直流电由桥式逆变电路转换成不同频率的三相交流电输出。 1. 确定变频器的故障范围 在实际经验检修中,一般在没有变频器电路原...

正确选购变频器的的方法

一 、了解变频器型号规格及主要参数: 1、变频器的额定功率:变频器运行时的最大功率,根据负载和使用环境有时需加大变频器容量 。 2、额度电流:变频器运行是最大工作电流,变频器电流必大于使用电机的额定电流。 3、变...

日立变频器故障信息处理措施

一、E01 恒速运转过流原因:1、负荷突然变小、2、输出短路、3、L-PCB与IPM-PCB连接缆线出错、4、接地故障处理措施:1、增加变频器容量、2、使用矢量控制方式说明:CT检测二、E02 减速运转过流原因:1、速度突然变化、2、输出...

PLC在使用中出现的问题及解决方法

plc的控制方式属于存储程序控制,其控制功能是通过存放在存储器内的程序来实现的,若要对控制功能作必要修改,只需改变控制程序即可,这就实现了控制的软件化。可编程控制器的优点在于“可”字,从软件来讲,其控制程序可编辑、...

修改PLC定时器设定值的方法

一般plc控制系统在使用过程中,经常要修改一些参数,最常见的就是修改定时器的设定值。为了操作员方便修改定时器的设定值,可用下列方法来实现: 1、使用人机界面 PLC可以用触摸屏、文本显示器或工控机作人机界面,方便修改...

变频器OC故障的来源和实质

OC故障在变频器的所有故障中出现的频率,也许是最高的,最为频繁的。在起动过程中报警,在停机过程中报警,在运行中报警,以至于上电即警示,还甚至以其它故障代码或现象间接地告知你:该台变频器存在OC类的故障!在变频器说明书中对...

编码器连接到PLC中使用

如何将编码器连接到plc中使用,今天转一个西门子S7-200系列的PLC接编码器的使用案例解说. 程序通过先设定计数器的值,本例中设定值为10;按设备启动按钮I0.1启动设备,运行后通过信号输入点I0.0进行计数,当计数当前值等于设...

网站建设 电商